Base de Connaissances : Ce regroupement de forums constitue une source d’informations en rapport avec l’utilisation des solutions SIMAX. Ici, classés par thématique, nous vous proposons un ensemble de réponses, procédures, savoir-faire pour vous aider dans votre utilisation journalière. Si vous ne trouvez pas une réponse à votre recherche, utilisez le groupe ‘Q&R Procédure et Dépannage’ pour poser votre question. Bonne découverte, l’équipe NOUT.

Partager:
Notifications
Retirer tout

Base de données de taille trop importante

1 Messages
1 Utilisateurs
0 Likes
6,511 Vu
(@nsimax34170)
Messages: 264
Reputable Member Admin
Début du sujet
 

Description :
Les tables m_1_XXX prennent un volume conséquent après plusieurs mois d'utilisation.

Solution :
Les tables m_1_XXX sont les tables de l'annuler/refaire.
Si les tables message sont trop importantes, il faut vérifier si des niveaux de compte rendu trop détaillés ne sont pas activés sur un ou plusieurs postes.
Le niveau minimal de compte rendu est AUTOMATISMECOMTPERENDU=0 dans le fichier info.simax
Attention par défaut le niveau de compte rendu est 1, c'est à dire que les compte rendu sont activés pour les superviseurs. Si tous les utilisateurs sont superviseurs ils ont donc tous un niveau de compte rendu détaillé qui vient remplir les tables m_1_XXX
SOLUTION :
Il est possible de supprimer ces tables (droper) mais dans ce cas on perd l'historique.
Il est aussi possible de lancer une purge (lorsque les utilisateurs sont déconnectés) depuis le menu Paramétrage -> Maintenance -> Purge de l'annuler refaire
On indique jusqu'à quelle date l'historique sera nettoyé.
Attention la purge peut être assez longue. Pour l'arrêter, il faut aller directement arrêter la requête dans la base de données.
ATTENTION :
La purge annuler/refaire ne fait pas diminuer la taille des tables dans la bdd.
Pour forcer la récupération de la place libérée, il faut faire un OPTIMIZE des tables via MySQL. Cette opération est bloquante et à faire en dehors des heures de travail ; elle peut être très longue en fonction de la taille de la bdd.

 